Ein Schutzbauwerk funktioniert nur so lange, wie seine Stromversorgung

Materialien für das Panel über die Infrastruktur von Einrichtungen des kollektiven Schutzraums auf dem Sicherheitsforum Wrocław, für Gemeinden, Landkreise und Objektverwalter. Prüfen Sie, ob Beleuchtung, Lüftung und Kommunikation im Schutzraum, im Unterschlupf oder im temporären Zufluchtsort funktionieren, wenn das Stromnetz ausfällt.

+48 459 566 991Telefon rund um die Uhr · Meldungen und Störungen

Die Qualifizierung oder offizielle Anerkennung eines Objekts erfolgt durch die zuständige Behörde. Wir sind verantwortlich für die elektrische Ebene und die technischen Nachweise: Messung, Leistungsbilanz, Belastungstest und Protokoll.

VeranstaltungSicherheitsforum Wrocław · Panel „Infrastruktur von Einrichtungen des kollektiven Schutzraums”
Für wenGemeinden · Landkreise · Objektverwalter · Genossenschaften und Eigentümergemeinschaften
Auf dieser SeiteBewertungskarte · Selbsttest 10 Fragen · Objektmeldung

Drei Fragen vor jedem Kauf

Von den Antworten hängen die Leistung der Quelle, ihre Betriebszeit und der Arbeitsumfang ab. Ohne sie wird das Stromaggregat nach dem Typenschild des Gebäudes ausgewählt und nicht nach dem, was tatsächlich funktionieren muss.

Nach 15 Minuten

Was muss sofort funktionieren?

Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Kommunikation, Alarmierung. Diese Verbraucher können nicht warten, bis ein Stromaggregat geliefert und angeschlossen wird.

Nach 3 Stunden

Was muss weiterhin funktionieren?

Drei Stunden sind die in Schutzbauwerken erforderliche Mindestdauer für die Sicherheitsbeleuchtung. Lüftung, Pumpen und Kommunikation müssen länger laufen, und das ist Aufgabe der Ersatzstromquelle.

Nach 3 Tagen

Wie lange reichen Kraftstoff und Personal?

Für mindestens drei Gefarentage stellen Gemeinde, Landkreis und Woiwode Ressourcen für den Zivilschutz bereit. Für das Objekt bedeutet das Kraftstoff, Service, geschultes Bedienpersonal mit Stellvertretung und eine aktuelle Betriebsanleitung.

Reihenfolge, die Ihr Budget schützt

  1. Liste kritischer Verbraucher

    Messung von Last und Anlaufströmen der Pumpen und Lüfter.

  2. Quelle und Umschaltart

    Leistungsauswahl, Aggregatanschluss, Rückspeisesperre.

  3. Prüfung und Protokoll

    Test unter Last, Betriebsanleitung und geschultes Bedienpersonal. Ein Test, keine Erklärung.

Downloads

PDF-Dateien sofort verfügbar, ohne Registrierung und ohne Angabe von Daten. Sie können ausgedruckt und in der Behörde weitergegeben werden.

PDF · A4 · 2 Seiten

Schnellbewertungsbogen Elektrik MDS

Zehn Ja/Nein-Fragen für den Objektverwalter, vor Ort mit dem Kugelschreiber auszufüllen. Jedes „Nein“ ist ein Punkt für den Arbeitsplan.

Karte herunterladen
PDF · A5 · 2 Seiten

Ein Stromaggregat ist noch keine Stromversorgung

Sieben Fragen für Gemeinde, Schule und Behörde: vor und nach dem Kauf eines Stromaggregats. Zur Ausgabe an die für das Gerät verantwortlichen Personen.

Flyer herunterladen
PDF · A4 · 3 Seiten

Bereitschaft öffentlicher Objekte bei Stromausfällen

Leitfaden: Rechtsgrundlage ohne Überinterpretation, Selbsttest in sechs Punkten, Schritt-für-Schritt-Audit und die häufigsten Fehler bei Stromaggregaten.

Leitfaden herunterladen

Informationssicherheit: Die ausgefüllte Karte darf weder veröffentlicht noch über öffentliche Formulare versendet werden. Adressen, Pläne und Schwachstellen von Objekten tauschen wir ausschließlich über den vereinbarten Kanal aus.

Selbsttest: 10 Fragen zur Stromversorgung des Objekts

Bildschirmversion der Karte, ca. zwei Minuten. Die Antworten verbleiben in Ihrem Browser: Wir speichern und senden nichts. Bitte geben Sie weder Namen noch Adresse des Objekts an.

A. Was funktionieren muss

Ist bekannt, welche Verbraucher funktionieren müssen: Beleuchtung, Lüftung, Kommunikation, Pumpen, Alarm?

Ohne eine Liste der Verbraucher ist es unmöglich, eine Stromquelle auszuwählen oder deren Betriebszeit zu berechnen.

Sind die Prioritätsstromkreise in der Unterverteilung getrennt?

Dann versorgt die Ersatzstromquelle nur das Notwendige und nicht das gesamte Gebäude.

B. Ersatzstromquelle

Gibt es eine Sicherheitsbeleuchtung und wurde deren Betriebszeit überprüft?

In einer Schutzstruktur muss die Evakuierungsbeleuchtung mindestens 3 Stunden lang mit einer Intensität von mindestens 5 lx am Boden funktionieren.

Verfügt das Objekt über einen Anschluss für ein Stromaggregat und ein Netz-0-Aggregat-Umschaltgerät oder eine ATS-Netzumschaltung?

Ein Aggregat ohne Anschluss ist nur ein Gerät im Lager, und ein Anschluss in einer Krise ist ein Provisorium.

Gibt es eine physische Rückspeisesperre in das Netz des Betreibers?

Spannung, die in das abgeschaltete Netz eingespeist wird, gefährdet die Monteure des Betreibers.

Basiert die Leistung des Aggregats auf Messungen der Verbraucher und der Anlaufströme?

Pumpen und Ventilatoren nehmen beim Start ein Vielfaches des Nennstroms auf.

C. Zustand der Installation

Sind die periodischen Messungen der Elektro- und Blitzschutzanlage aktuell?

Art. 62 Prawo budowlane (polnisches Baugesetz): Überprüfung mindestens alle 5 Jahre, Protokoll im Gebäudebuch.

Wurden Erdung sowie Schutz gegen elektrischen Schlag und Überspannungsschutz überprüft?

In feuchten Räumen und beim Betrieb mit einem Aggregat ist dies die Grundlage für die Personensicherheit.

D. Personal und Test

Gibt es einen geschulten Bediener und Stellvertreter, die die Umschaltanweisung kennen?

Ohne Übung wird die Umschaltung in einer Krise von jemandem durchgeführt, der dies zum ersten Mal tut.

Hat ein Stromausfalltest unter Last stattgefunden und liegt hierüber ein Protokoll vor?

Die Einsatzbereitschaft wird durch einen Test bestätigt, nicht durch einen Eintrag im Plan.

Antworten
0/10
„Nein“ oder „Ich weiß nicht“
0

Beantworten Sie alle Fragen, und wir zeigen Ihnen das Ergebnis sowie den nächsten Schritt.

Das Ergebnis ist orientierend und betrifft nur den elektrischen Bereich. Es ersetzt keine Besichtigung oder Bewertung anderer Gewerke.

Vom Gespräch bis zum Protokoll

  1. Gespräch

    Liste der Objekte, ihre Rolle im Plan und verfügbare Dokumentation.

  2. Besichtigung und Messungen

    Zustand der Installation, kritische Abnahmen, Anlaufströme, Anschlussmöglichkeiten einer Quelle.

  3. Bericht und Arbeitsplan

    Urteil für den elektrischen Bereich: möglich, möglich nach Modernisierung oder im gewählten Variant nicht empfohlen. Dazu Varianten, Prioritäten, Aufmaß und Prüfszenario.

Was nach der Bewertung bleibt

  • Matrix: Anforderung, Zustand, Abweichung, Empfehlung, Priorität
  • Leistungsbilanz der notwendigen Verbraucher
  • Lösungsvarianten und Etappierung der Arbeiten
  • Aufmaß als Material für den Kostenvoranschlag
  • Abnahmekriterien und Szenario der Prüfung unter Last
  • Testprotokoll nach Ausführung der Arbeiten

Grundlage

Objekte des kollektiven Schutzes sind Schutzbauten, d. h. Bunker und Schutzräume, sowie temporäre Zufluchtsorte. In Schutzbauten fordern die Vorschriften u. a. Selektivität der Schutzeinrichtungen, getrennte Stromkreise, Überspannungsschutz und Sicherheitsbeleuchtung für mindestens 3 Stunden, und ein Bunker für mehr als 300 Personen muss eine Ersatzstromversorgung aus einem Stromerzeugungsaggregat haben. Die Instandhaltung des Bauwerks umfasst funktionale Tests aller Systeme mindestens einmal im Jahr. Temporäre Zufluchtsorte haben separate Anforderungen. Details beziehen wir immer auf ein konkretes Objekt und den aktuellen Wortlaut der Vorschriften.

Dz.U. 2024 poz. 1907 → (externer Link) · Dz.U. 2025 poz. 1548 → (externer Link) · Dz.U. 2025 poz. 932 → (externer Link) · Dz.U. 2025 poz. 933 → (externer Link)

Grenzen der Bewertung

Die elektrische Bewertung ist eines der Gewerke. Sie ersetzt keine baustatische, lüftungstechnische, sanitäre oder brandschutztechnische Bewertung. Wir versprechen keine behördliche Anerkennung des Objekts, „vollständige Konformität“ oder die Gewährung von Finanzierungsmitteln.

Über diese Seite

Die Seite wurde von ENERTIA als Ergänzung zur Teilnahme von Kacper Połochajło-Migda am Panel „Infrastruktur von Objekten des kollektiven Schutzes“ des Breslauer Sicherheitsforums (Wrocławskie Forum Bezpieczeństwa, 23. November 2026, Kongresszentrum der Technischen Universität Wrocław) vorbereitet. Dies ist keine offizielle Seite der Veranstaltung.

Fragen aus dem Publikum

Sollte die Gemeinde für jedes Gebäude ein Stromaggregat kaufen?

Nein. Die Vorschriften erlegen keine Pflicht für ein „Stromaggregat in jedem Gebäude“ auf. Ein Stromerzeugungsaggregat ist in Bunkern für mehr als 300 Personen erforderlich. Das Gesetz verpflichtet die Gemeinde, den Landkreis und den Woiwoden jedoch dazu, Ressourcen für mindestens drei Tage einer Gefahrenlage bereitzustellen, auch für den Betrieb von Objekten des kollektiven Schutzes. Was und wo versorgt werden muss, ergibt sich aus der Rolle des Objekts. Manchmal ist ein mobiles Aggregat und vorbereitete Anschlüsse in mehreren Objekten besser.

Muss ein temporärer Zufluchtsort die Anforderungen eines Bunkers erfüllen?

Nein. Bunker und Schutzräume unterliegen den technischen Bedingungen für Schutzbauten. Für temporäre Zufluchtsorte gilt eine separate Verordnung: Sie fordert u. a. Installationen oder Anschlüsse zur Versorgung von Verbrauchern und einer Beleuchtung von mindestens 50 lx, erfordert jedoch kein Aggregat. Ob eine Ersatzstromversorgung erforderlich ist, ergibt sich aus der Rolle des Objekts und der Entscheidung der zuständigen Behörde.

Wir haben bereits ein Aggregat. Womit sollen wir beginnen?

Mit der Überprüfung, ob es zum Objekt passt: Leistung im Vergleich zu den gemessenen Verbrauchern und Anlaufströmen, Anschluss und Netz-0-Aggregat-Schaltung oder ATS, Rückspeisesperre, Erdung. Danach eine Prüfung unter vereinbarter Last, Anweisung und Schulung des Bedieners mit seinem Stellvertreter.

Wie viel kostet die Vorbereitung der Stromversorgung eines Zufluchtsortes?

Ohne Leistungsbilanz lässt sich kein ehrlicher Betrag nennen. Die Kosten hängen von der Liste der Verbraucher, der erforderlichen Betriebszeit und dem Zustand der Installation ab. Deshalb beginnen wir mit einer Bewertung, deren Ergebnis ein Aufmaß und Material für den Kostenvoranschlag ist.

Reicht eine elektrische Bewertung aus, damit das Objekt ein Zufluchtsort wird?

Nein. Das ist eines der Gewerke, und die formelle Bestimmung nimmt die zuständige Behörde vor. Der Bericht zeigt, was möglich ist, was eine Modernisierung erfordert und was im gewählten Variant nicht empfohlen wird.

Kann ich den Schaltplan oder die Objektadresse über das Formular senden?

Nein. Senden Sie über das öffentliche Formular keine vertraulichen Informationen, Schaltpläne, Evakuierungsrouten oder Sicherheitsdetails. Nach der Kontaktaufnahme vereinbaren wir einen sicheren Kanal für den Dokumentenaustausch.

Auf dieser Seite verwendete Abkürzungen
MDS
Ort des provisorischen Schutzes
SZR
Automatische Reserveeinschaltung (SZR): Schaltautomat zur Umschaltung der Stromversorgung auf eine Reservequelle
Netz–0–Aggregat
manueller Umschalter der Stromquelle mit Nullstellung

Objekt für ein Gespräch melden

Betreff: Sicherheitsforum 2026 · Antwort an Werktagen, dringende Angelegenheiten: Telefon rund um die Uhr

Eine Meldung reicht aus. Wir melden uns mit technischen Fragen oder einem Vorschlag für den Umfang und den Termin eines Gesprächs über das Objekt zurück.

Informationssicherheit: Senden Sie über das öffentliche Formular keine vertraulichen Informationen, Objektschaltpläne, Evakuierungsrouten oder Sicherheitsdetails. Die Dokumentation tauschen wir über einen vereinbarten, sicheren Kanal nach der Kontaktaufnahme aus.

Pflichtfeld

Mit dem Absenden des Formulars stimmen Sie der Kontaktaufnahme bezüglich der Anfrage zu. Datenschutzerklärung · Nutzungsbedingungen.